如何现场安装调试水温机?

作者:成都珞石模温机工厂 发布时间:2022-06-09 13:40:14

一般来说,模温机厂家在为客户定制水温机时,会与客户沟通是否需要技术工程师陪同设备到客户现场进行安装调试服务。考虑到部分外省客户的所在地距离珞石所在的成都总部较远,现场调试安装成本较高,因此我们免费提供远程技术支持,帮助客户进行相应操作。下面专业厂家珞石机械将教您如何现场安装调试水温机。

标准水温机

1、水温机运到目的地后,应检查设备基本状况后再验收,以免在运输过程中发生磕碰,造成设备变形,损坏内部配件。检查发货单的内容是否与实际发货的设备及配件数量相符,外观是否有凹凸,包装是否有破损或二次包装痕迹,检查无误即可签收拆下外包装运输设备使用。

2、水温机安装在平整通风的位置,上下左右空间要保持合理,不能过于紧凑,以利于维修保养工作。

3、连接水温机和需要加热的设备的管道是特殊的。热水出、回水应采用高温铁氟龙管连接。冷却水进出水口应采用耐高温橡胶管或棉纱管连接,并安装Y型过滤器。

完成以上三项准备后,就可以进行官方水温机调试了。

1、将水温机主电源接入,若会出现反相报警,处理方法非常简单。只需要关闭电源,然后调整相序,用万用表测试,是正确的。然后连接电源并打开它。

2、检查热水出水口和回水口连接的铁氟龙管是否与需热设备正确连接,管径是否一致。有些热水管道是多进多出的。管道很多,容易出错。需要仔细检查,避免接错导致温度异常,影响调试。

3、以上两步完成后,打开所有用于调试的热水进出水阀门和冷却水进出水阀门,然后运行循环泵。在泵正常运行无异响时,纯水在密闭循环管路中循环时,需要观察系统压力,看压力表是否稳定。因为水温机需要加压加热,所以供水压力需要达到一定值才能满足需求。另外需要注意的是,冷却水的供水压力也有一定的要求,应大于2Kg但不大于3Kg。

4、泵循环几分钟后,将管道内残留空气排出,可调节温控表启动加热过程。需要注意的是,温度要循序渐进地调节,温度不能升高太快。待温度升至需热设备工艺要求的温度后,保持正常运行,检查水温机是否正常进行温度调节。

5、压力稳定,加热功能正常后,启动生产需热设备,检查成品质量,检查水温机是否自动加热调温,有无异常声音警报。根据生产质量,与客户工程师沟通,修正参数设置。正常运行一段时间后,温度控制正常,完成水温机整个现场安装调试过程。